上海大載機電有限公司2025-11-06
干燥過濾器前后的壓差是判斷其工作狀態的**關鍵指標。正常的壓降很小(通常*幾kPa)。壓差異常升高(例如超過35kPa或廠家推薦值)直接表明流阻增大,內部發生堵塞。
原因分析:
水分和酸飽和:干燥劑(分子篩、活性氧化鋁)吸附了大量水分和酸性物質,導致顆粒膨脹或通道堵塞。
機械雜質堵塞:系統內的固體污染物,如焊接氧化皮、壓縮機磨損產生的金屬顆粒、油泥等堵塞了濾網。
油垢附著:劣化的潤滑油形成的油膜和油垢附著在濾芯表面,增加了流動阻力。
診斷步驟:
觀察壓差指示器:如果指示器已變紅,必須立即更換。
觸摸溫差:用手或測溫***感知過濾器兩端的溫差,明顯溫差是堵塞的直觀證據。
系統癥狀關聯:觀察系統是否伴隨出現制冷能力下降、壓縮機排氣溫度升高、過熱度不穩定等現象。
處理與預防:
立即更換:壓差異常必須更換干燥過濾器。
污染物分析:切開舊的過濾器,觀察內部干燥劑顏色和雜質類型,判斷污染源。如果是黑色油泥,表明潤滑油已嚴重劣化;如果是金屬屑,表明存在機械磨損。
系統**:*更換過濾器是治標不治本。必須根據污染物來源,進行相應的系統處理,如更換潤滑油、清洗管路、甚至檢修壓縮機,以防止新過濾器快速失效。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131
網 址: https://www.refcn.com/
