基層處理:
基層必須堅固、平整、干凈,無油污、浮灰、松散物等。凹凸不平處、裂縫及麻面,需用防水砂漿修補抹平。
確?;鶎映浞指稍?,建議含水率不超過8%。
細部節點預處理:
對陰陽角、管道根部、天溝、落水口等易滲漏部位,應先用競天藍PU涂料涂刷兩遍進行增強處理。細部節點增強處理(一布三涂):在已預處理的細部節點處,可采取“一布三涂”加強:
先涂刷一層競天藍PU涂料。
隨即鋪貼聚酯布,確保布料與涂料結合完整,無空鼓現象,搭接寬度建議100mm。
至后在聚酯布上涂刷第三層涂料覆蓋。
大面施工(三涂一布):
首先遍涂刷:順序建議從上至下,從里到外,不得漏刷。
鋪貼聚酯布:待首先層涂料干固后,涂刷第二層涂料并鋪貼聚酯布以增強防水層強度及抗拉裂性能。
后續涂刷:待上一層干固后,進行第三層涂料施工。涂刷方向應與前一遍相互垂直,以保證涂層均勻,無漏刷。環境與控制
環境溫濕度:施工環境溫度宜在5℃-35℃之間。避免在雨、雪、大風天氣施工。當環境濕度在80%以上時,施工需格外謹慎,可考慮使用慢干稀釋劑;濕度高于95% 時,應停止施工。
基層干燥度:再次強調,基層必須干燥(含水率不宜大于8%),否則在后續使用中,基層內水分汽化可能導致漆膜起泡甚至脫落。養護與安全
充分養護:施工完成后,應給予涂層充分的養護時間,待其完全干固后方可進行后續工序(如閉水試驗或保護層施工)。
保護層與閉水試驗:對于非上人屋面,可在防水層上涂刷防紫外線保護涂層。對于上人屋面或需要經常行走的部位,建議在防水層上做水泥砂漿保護層。防水層完全干固后,需進行閉水試驗(注水高度不低于2cm,持續24小時以上)檢驗其防水效果。
安全防護:施工期間確保現場通風良好。操作人員應佩戴口罩、手套、護目鏡等防護用品,避免皮膚直接接觸涂料和吸入漆霧。