上海大載機電有限公司2025-05-21
化霜參數優化:
1)差動值設為0.5-0.8bar
2)增加5-10秒延時
3)感溫包做保溫處理
4)檢查毛細管長度(1-1.5m比較好)
5)每月測試動作精度
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
CCV單向閥在吸收式儲能系統中如何優化性能?
已有 1 條回答GBC球閥在半導體特氣系統中為什么需要采用隔膜密封結構?
已有 1 條回答ETS蜂鳥閥在模塊化數據中心冷卻系統中如何配置冗余?
已有 1 條回答EVR電磁閥在飛機環控系統中如何滿足適航要求?
已有 1 條回答干燥過濾器在變頻多聯機系統中為什么需要配置雙級過濾?
已有 1 條回答壓力開關在冷凍冷藏系統中有哪些保護功能?
已有 1 條回答上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131
網 址: https://www.refcn.com/