防水涂料的涂刷遍數與間隔時間,是保障涂層質量的關鍵。相關規范如下。
涂刷遍數與厚度
通常情況下,防水涂料需要涂刷二至三遍。此做法的目的是通過多遍薄涂,避免一次涂刷過厚導致開裂等問題,確保涂層均勻致密。例如,海霸藍鯊的K11防水漿料施工時,會分三遍完成,每遍的厚度建議控制在0.5毫米至0.6毫米左右,總厚度應滿足設計要求。對于屋面等要求較高的工程,總厚度可能需達到1.5毫米以上。
間隔時間要求
間隔時間取決于涂層干燥固化的程度,具體分為兩個階段:
層間間隔:每一遍涂層必須表干,即用手指觸摸不粘手后,方可涂刷下一遍。常溫下,這一間隔時間通常為四至八小時或依據具體產品說明。
試驗前間隔:全部涂刷完成、涂層完全干固后,才能進行閉水試驗。閉水試驗通常在施工結束至少二十四小時后進行,部分規范建議在四十八至七十二小時后進行更為可靠。
施工與養護要點
涂刷方向:前后兩遍涂刷的方向應相互垂直,即一遍橫刷,一遍豎刷,以確保覆蓋均勻無遺漏。
環境影響:環境溫度和濕度會明顯影響干燥時間。在低溫或高濕環境下,需要適當延長層間等待時間。一般而言,施工環境溫度宜在五攝氏度以上。
特殊處理:對于金屬屋面等基面,若涉及使用海霸藍鯊鐵銹轉換劑,必須待其完全固化后,方可進行防水涂料的涂刷。
總而言之,規范的施工應遵循“多遍薄涂、干透再涂、干透再試”的原則,并嚴格遵守具體產品的施工說明,以確保防水工程的長久可靠。