上海大載機電有限公司2025-11-04
“硬件故障”通常指示控制器檢測到**電路或與閥門連接的基礎硬件異常。排查應分步進行:首先切斷所有電源,檢查控制器與電子膨脹閥之間的連接電纜,確認插頭引腳有無彎曲、腐蝕或接觸不良,測量電纜通斷及有無短路。然后,單獨給控制器上電(不連接電子膨脹閥線圈),若故障依舊,則問題很可能在控制器主板。若故障消失,再連接電子膨脹閥線圈,此時若故障復現,則測量線圈電阻,若阻值異常(開路或短路),可判定為線圈或閥內電機故障。此故障通常需要更換故障部件。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
GBC球閥在半導體特氣系統中如何達到超高純要求?
已有 1 條回答熱力膨脹閥在地源熱泵系統中如何適應地下溫度季節變化?
已有 1 條回答電子膨脹閥在超導磁體低溫系統中如何實現微升降溫速率控制?
已有 1 條回答干燥過濾器在數據中心間接蒸發冷卻系統中如何應對季節交替?
已有 1 條回答干燥過濾器如何通過壓差傳感器實現智能預警功能?
已有 1 條回答CCV單向閥在熱回收機組中如何防止冷媒短路循環?
已有 1 條回答上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131
網 址: https://www.refcn.com/