南京飛舟科技有限公司2025-11-08
制動系統失效會引發過壓故障:
電阻檢查:每6個月測量制動電阻阻值,若開路或阻值變大需及時更換
接線檢查:確認制動單元與直流母線(DC+/DC-)、電阻之間的連接牢固,無過熱變色
功能測試:在減速過程中監測直流母線電壓,若持續升高說明制動單元未工作,需檢測其IGBT或可控硅
選型復核:提升類負載(電梯、起重機)必須配置制動單元,且電阻功率應滿足制動能量需求