南京飛舟科技有限公司2025-11-29
必須執行帶載測試:1) 25%負載運行30分鐘,記錄三相電流平衡度(偏差≤5%);2) 50%負載運行30分鐘,測試散熱溫升(≤35℃);3) 100%負載運行2小時,監測母線電壓波動(≤±5%)、輸出波形(用示波器);4) 急停/啟動測試5次,驗證動態響應;5) 72小時連續運行無報警,方可驗收。
本回答由 南京飛舟科技有限公司 提供
南京飛舟科技有限公司
聯系人: 劉經理
手 機: 18851043774
網 址: http://www.nj-fzkj.com/